土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】真心请教两个关于机械排烟的问题

【求助】真心请教两个关于机械排烟的问题

发布于:2011-10-20 11:05:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,
假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,
1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机
2.A区室内人员新风过少,窒息。
3.A区室内严重负压,排烟量不足
问题二、 请教排烟系统和排风系统公用风管、风机并联,那么排烟风机前后需要加设止回阀吗,需要加设防火阀吗,防火阀是常开还是常闭;排风机呢?

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • sky0li0o
    sky0li0o 沙发
    谢谢大家解答!
    图纸已外审了,补风70°防火阀没问题。排烟与排风机并联的设计中,由于排烟没有设独立机房,只用了管道排烟风机,前加了280°常闭防火阀,后加了280°常开防火阀(后面的防火阀是因为接了共用风井)。并且在排风风机上安装了逆止阀和70°阀以防排烟时,排风风机倒灌。
    现在还有个问题,为什么安装了280°防火阀,规范中还要求排烟风机能在280°的情况下运行半小时?(记忆中是这样)如果这样,280°时,阀门关闭,则风机怎么运行。
    2011-11-25 14:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • a312366
    a312366 板凳
    消防上只考虑一个防火分区着火,所以第一个问题就不存在了。(一个防火分区着火蔓延到另一个防火分区这种情况下 人员早已疏散完毕,消防员也早就到了)
    2011-11-07 17:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高手赐教:关于自然补风口的风量设计值和计算值的差别

地下室很多地方都是采用自然补风口来进行自然补风,在下一直有一个貌似很业余的问题,想请教下大家的观点。我们在计算自然补风口尺寸的时候步骤是这样滴,先是确定我们所需要的风量,接下来在这个风量的前提下人为取一个在风速范围内的风速,再算出风口的尺寸。貌似没有任何问题。但是我个人觉得,我们在设计这一个风口风量的时候是先人为取了一个风量,在这个风量的前提下又人为定了一个风速。这两个条件都是人为定的。换句话说实际情况是不能保证一定是这两个值。我们如何能够保证实际的风量就是我们的设计值,如果不能保证我们设计的这个尺寸又有什么意义。。。。 不知道我的描述又没有清楚呢。。。

回帖成功

经验值 +10