土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!设计铜缆可否用铝缆代替?

急!设计铜缆可否用铝缆代替?

发布于:2011-10-19 10:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?
质监站会同意这么改么?
大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    只要有配套设计变更且建设单位同意该主材费用的降低,监督站完全没有不同意的理由!!!
    2011-11-27 23:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳
    移交给供电局的肯定不行,自己管理的也没有什么不行,规范是“不宜”,不是“应该”,你们领导说了算,移交给供电局的你们领导说了就不算了。
    2011-11-27 23:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】大于16平方的线应该如何接入微断?

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接确未见有对16平方及以上的电缆做规定那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答

回帖成功

经验值 +10