土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:CFG桩复合地基褥垫层压实系数多少算合格?急!!!!!!

求助:CFG桩复合地基褥垫层压实系数多少算合格?急!!!!!!

发布于:2011-10-17 21:47:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人遇到一处住宅工程,地上16层,地下一层。设计为CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长8.5米,褥垫层为300mm厚级配砂石(配合比为7:3)。要求褥垫层夯填度不大于0.9。成桩后,清理桩间土及破桩后基底距自然地面5米,勘察地下水位就在5米左右。铺设褥垫层前,基底就有渗水。因此在褥垫层压实过程中,不敢用大型机械,仅用小型机械进行压实。正值秋雨季,又怕下雨造成更大的破坏。因此申请监理后,浇筑基础垫层。后来建设单位对褥垫层压实度提出质疑,认为达不到0.97的压实系数。监理向其解释,夯填度并不等同于压实系数,要求压实系数达到0.97是不合理的。另外,由于地下水位及下雨的影响(垫层浇筑完毕后下了一场不小的雨),为避免对桩及桩间土造成破坏,不能用大型机械压实,只能用小型机械或电夯。显而易见的是,用小型机械或电夯夯实密实度就不可能太高。询问设计和勘察,设计说压实系数最好达到0.95以上,要是在有困难达不到0.95,必须不能小于0.93;我们说,不能上重型机械,实在压不到那么密实,又怕对桩头造成破坏。设计说,用什么压那是你的事,哪怕用人工夯实,也必须不能小于0.93。勘察则说,压实系数必须达到,要是不好压就把褥垫层加厚,三百不行就加到四百,我他妈就倒了,规范明确要求复合地基褥垫层在150——300之间,他说这话不就等于放屁?偏偏甲方就信设计和勘察的。现在垫层已经浇筑好了,建设单位总工给的方案是直接在垫层上上18吨的压路机碾压,把垫层挤到褥层中最好,正好用以加强褥层。我很着急,说话没人听。对此十分堪忧,有高手指教指教。夯填度不大于0.9换算成压实系数到底等于多少?急!!!!!!!!!!!!!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 波love露
    波love露 沙发
    我想问问楼主,最后这个问题怎么解决的呢??
    2015-08-06 15:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • 李lost
    李lost 板凳
    正在学习CFG桩的相关知识,多谢各位了!
    2014-10-13 21:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这结构该如何处理?

三层以上单独的通道连着左右2幢楼,二层又是整体的屋面,这如何处理呢?应该在通道2侧设置抗震缝吗?如果设置的话,一层的柱子拖着2个上面抗震缝两侧的两个柱子 这样可以吗?还是其他什么方案比较好呢?6度区。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-10-17 22:15 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10