土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,停机后系统没有恢复平压(更新最新状况)

求助,停机后系统没有恢复平压(更新最新状况)

发布于:2011-10-15 21:36:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。
在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。
停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。
这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?
----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------

今天又去解决这个问题。
先从接手前机器的状态说起。这是一台韩国产的 恒温恒湿机,N手货,客户在购买时就是N手了 所以一切图纸资料都没有,加湿及电加热就没用过,一直就当一台空调使用。
前一段出现故障,具体什么故障客户也不知道,我猜是不能开机。客户说厂家(就是卖设备给他们的人)告诉他们程序乱了,解决不了,然后跑路了...

我们去的时候尝试强制启动(高低压平压9公斤), 真的开起来了,发现 冷凝风扇反转,停机后低压直接降至0.调整风扇电源相序后开机,压缩机不启动,前面交代过了。 DSCN1081.JPG
今天去到现场,直接将供液电磁阀的电源 剪断,自己外接220V将系统恢复平压,开机后等待一段时间,压缩机启动了,但是几秒钟后又接触器又断开了。
这个现象先证明压缩机不启动时低压保护在作用,因为停机时先断电的是供液电磁阀,然后是压缩机,导致低压端被抽空。
调整平压后压缩机启动又停止 是因为,这个台设备上又延时继电器 而且带过流保护的,不知道谁调小了电流。 DSCN1080.JPG
现在的问题就是
这台设备是延时停机按下停机后60S才会彻底断电。
现在是实际情况是按下停机,供液电磁阀瞬间断电,低压压力到0,低压保护作用,压缩机接触器断开,这时才过30秒。还有30秒机器风扇才彻底断电。
一般来说 这个关机状态是正确的。
问题是,开机时低压保护一直在作用,供液电磁阀无法打开,所以压缩机根本不启动。我自己查看了控制电路,高低压保护,电磁阀 ,压缩机接触器的A1 A2都是连锁并连接在主板上的,也许真的是程序问题...?
客户强烈要求先能开记起来在说,所以我采用了非常不理想的手段,改了电路。
将 低压保护短接了。 这样就导致在延时关机时压缩机有30秒都再抽真空。开机时低压也是从0开始冲击。
求教各位高人 如何解决

[ 本帖最后由 master731 于 2011-10-17 22:01 编辑 ]

DSCN1080.JPG


DSCN1081.JPG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 南江严哥
    南江严哥 沙发
    根源就是!由于某种原因,库温比以前升的更快!时间继电器的延时时长超过了库温下限到上限的时间,一般延时时长比回温时长,短到五到十分钟为宜
    2023-05-09 09:30:09

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 南江严哥
    南江严哥 板凳
    其实压根儿就没有问题,只不过是时间继电器延时时长调的长而已,时间继电器从温控器断开供液电磁阀那一刻,才开始计时60秒以后,时间继电器串联在低压开关上面的常闭触点开始断开,(这个时候启动不了机器),一般设置的断开时间很长,菜呢(用来防止,库温没有上升到开机温度,而系统提前压力平衡造成的压缩机频繁启动)只有时间继电器复位,压机才能开启,楼主遇到的问题无非就是,时间继电器的停机时间比库温升高的到开机时间更长罢了,处理方法,调低时间继电器的停机时长(这时间继电器工作原理可能是供液电磁阀断电时间继电器通电,60秒常闭触点断开,断开持续一个小时常闭触点恢复,温度到达上限,压机工作,温度下限,压机停机时间继电器工作,交替循环)并检查库温为什么比以前升的更快!
    2023-05-09 09:15:09

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个80平方的冷库,库内温度在+25~-40度范围内。用一套制冷机组能实现吗?

一个80平方的冷库,库内温度在+25~-40度范围内可调。用一套制冷机组能实现吗?

回帖成功

经验值 +10