土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 从土建管井引出的风管要加防护套管吗?

从土建管井引出的风管要加防护套管吗?

发布于:2011-10-15 11:12:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,第6.2.1条“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。”

我觉得土建垂直风井应该也是“需要封闭的防火墙体”,应该加套管。不知道各位高手在平时的施工过程中是怎么处理的?请大家给点意见。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    风管的防护套管是怎样的,有谁做过可以发张照片看看吗?本人在现场一直没看到过。
    另外按照规范的要求是不是穿越普通的墙可以不用加套管呢?谢谢!
    2014-02-12 22:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • dper80
    dper80 板凳
    学习了
    2011-11-29 13:03:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多一份力量,多一份爱心

政策倡导、公益价值、传播创新,这样三点,正是公民理性表达和有序参与的重要体现。遗憾的是,有些部门虽然声称支持公民参与和公民问政,但在自下而上的问政方式面前,总是表现得像是叶公好龙。在前面所举的例子中,广州地铁对高中生作出了回应。但是地铁只是一家国企,顶多是个准政府机构。而反对光亮工程的光头征集行动,虽然也有政府部门出面作过某种解释,却丝毫不触及实质性的政策讨论。反对垃圾焚烧的行动也是大致同样的遭遇。它无非说明,政府部门并不愿意真的有人来过问其政策内容。脱硫除尘招聘 

回帖成功

经验值 +10