土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好

地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好

发布于:2011-10-13 10:24:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源中央空调地埋管是32单U还是25双U的效果好些

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 逝水流年
    逝水流年 沙发
    在井深较浅的时候,建议单u管,否则管内流速容易过低;
    井深较深的时候,可以看打井面积,面积够的情况下,可以优先考虑单u,而且井间距的扩大对地下换热器的影响远大于单双u的问题。
    打井费用越高的地方越要考虑双u,双u的换热效果绝大部分情况下都是优于单u管的,只是好多少这个要具体算,不同的项目情况会有不同的结果。
    这问题与负荷平衡度还有些关系,负荷平衡度越差,需要的相对打井数量就会越多,单井流量就会越小,方案就越会向单u甚至de25管道倾斜。
    总之算算就知道了。
    2016-04-16 07:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • suncher01
    suncher01 板凳
    frankli_bbs 发表于 2016-4-11 18:37 弱弱的问一句,双U是不是两个单U放在一口井里?是的话,为什么有人说双U换热量只比单U多30%?30%都不一定有,不同的论文在不同的情况下会得出不同的结论;,文献中通过对某30m 埋深的U 形管进行FLUENT 建模分析得出“排热工况下,埋深30m 时,单U 形管换热器的单位井深换热量约为86W/m,而双U 形管换热器的单位井深换热量达到120W/m,较单U 形管高约40%”等结论。文献采用FLUENT 对某60m 井深的U 形管三维建模后得出“对外径25mm 和32mm 的单U 形地埋管换热器及外径25mm 的双U 形地埋管换热器换热性能的模拟对比表明,后两者换热量分别比前者提高了8%和22.4%”等结论。文献同样采用FLUENT 软件,对某100m 井深的U 形管三维建模后得出“双U 型换热器的换热性能不一定大于单U 型换热器。当流量较小时,双U 型换热器支管间热短路现象比单U 型换热器严重,双U 型换热器换热性能小于单U 型换热器;随着流量的增大,支管间热短路现象减轻,双U 型换热器的换热性能大于单U 型换热器”等结论。可见,单、双U 对地源热泵系统的影响没有特别简单统一的结论,与项目的实际情况有很大的关系。以上内容可以参见论文《地源热泵地埋管单双U选择探讨》
    2016-04-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国务院印发“十二五”节能减排的通知

我给网友们推荐一个最新最关键的摘录文件,大家一定要执行好、贯彻好!!!国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知国发〔2011〕26号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:  现将《“十二五”节能减排综合性工作方案》印发给你们,请结合本地区、本部门实际,认真贯彻执行。一、“十一五”时期,各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,把节能减排作为调整经济结构、转变经济发展方式、推动科学发展的重要抓手和突破口,取得了显著成效。,,,  

回帖成功

经验值 +10