土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多粗的啊

50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多粗的啊

发布于:2006-07-23 21:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近配电箱换了根50平方的3+1铜芯电缆,电缆的零线套上16的铜鼻子都有点松,我怀疑电缆有“水分”。不知50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多少平方的啊?这根电缆要带几十户用电量很大的出租房(每月最高要用3万~4万度电),不知这根零线能否承受的了啊?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • allen4612
    allen4612 沙发
    PE线和N线应该是25平方的,按照〈民用建筑电气设计规范〉的规定,不应小于这个值,还有最好用5芯的电缆。
    2006-08-01 10:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • eighth95812
    eighth95812 板凳


    同意该观点,居民用电,最好用五芯电缆
    2006-08-01 09:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向大家请问一下!

请问大侠,这里的S251NA+TS-C40,NA+TS表示什么?谢谢先!

回帖成功

经验值 +10