土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对倒流防止器的设置我理解对吗

对倒流防止器的设置我理解对吗

发布于:2011-10-10 10:21:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
倒流防止器设置要求:《建水规》第3.2.5A条及《技术措施》第2.2.10.1条:单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不含室外生活饮用水给水管道接出的室外消防栓那一段短管,但应避免采用从管网引出一条支管后再接室外消防栓的方法).
我的理解是接出的这段短管不能太长,否则有死水区(接室外消防栓的那段支管),但这个支管多长时不宜?有没有具体的数据规定?因为在做小区给水总平面图时,很可能从市政给水管网上接比较长的支管再接室外消防栓(室外消防栓前支管超过10米),此时应该怎么处理?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1450748898391
    顶一顶,学一学,看一看
    2016-12-26 14:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 神龙士
    神龙士 板凳
    现在设计一般在和市政给水接口处生活给水和消防给水就分开 
    2016-12-26 11:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时用水中施工用水参考定额的疑问

临时用水中用水参考定额第1项-“浇筑混凝土全部用水”,小弟理解为含砼搅拌、养护、洗砂、洗石、洗模板、搅拌机清洗等,为什么我从网上看到的临水用水施工计划中没有选用第1项,都是搅拌、养护分开计算用水量的?

回帖成功

经验值 +10