电梯硬启动,启动为何就跳断路器

发布于:2011-10-09 16:27:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
求助,有台33千瓦的电梯,硬启动,电缆16平方非标,供电无补偿,现在启动就跳断路器,想加电容补偿,请各位大侠指点,加什么型号的合适~~谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhaoguan
    huangzhaoguan 沙发
    总开容量够不够大。33KW电流应在66A,选个1.5倍的开关,就是100A左右的开关试下.
    2011-10-16 17:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • chchch012345
    chchch012345 板凳
    学习了,谢谢分享
    2011-10-15 09:24:15