土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【求助】关于电站大体积混凝土结构的设计及施工质量控制问题

【求助】关于电站大体积混凝土结构的设计及施工质量控制问题

发布于:2011-10-08 19:22:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人正在做某电站枢纽进水前池部分,该电站为引水式,共3台机组,总装机为50MW,引水流量为100m3/s,其中进水前池为整体式结构,长38m,宽41m,高18m,共设3个进水口,保守估计该进水前池混凝土浇筑总体积超过2000方,这个项目前期工作由某大院设计完成,后期施工图阶段由我院和该大院合作设计,因本单位技术能力有限,本人也是第一次做这么大体积的混凝土结构,在此特向大家请教几个问题:
1、该前池边墙及底板厚度均很大,参照本人以往设计经验,一般按最小配筋率控制,这样做是否正确?如果不是,是否需准确验算各种构件的内力?
2、这么大而且外形复杂的水工混凝土结构,是否为分次浇筑完成?如果分次浇筑的话,施工冷缝怎样处理?
3、如果是一次浇筑完成的话,考虑到混凝土的初凝时间,其浇筑强度必定很大,怎样保证混凝土的施工质量?
请大家不吝赐教,谢谢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lvnan82love
    lvnan82love 沙发
    1、这种大体积的混凝土,配筋率按规范计算的最小配筋率配筋即可
    2、肯定是分次浇筑,是要分施工缝的,冷缝和施工缝的处理施工规范上都有,一般就是要冲毛或者凿毛
    3、这个浇筑很简单,就是分层分块,不是什么难事的,这些也不需要你设计考虑,
    2012-02-07 18:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • jiangyuanscu
    jiangyuanscu 板凳
    学习了,
    2012-02-07 11:36:07

    回复 举报