土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢

屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢

发布于:2011-10-08 10:44:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • coolboyfjr
    coolboyfjr 沙发
    2011-10-12 09:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • coolboyfjr
    coolboyfjr 板凳
    2011-10-12 09:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 由气压罐、水泵、控制柜、控制仪表、管道附件等组成的,其泵身由电机和泵两部分组成。消防增压系列是水泵行业参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。泵结构包括泵体、叶轮、泵
  • 消防增压稳压设备的工作原理
    一、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防增压稳压设备; 按“高规”GB50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。
  • 消防增压图集
  • 增压稳压设备计算公式
    本工程是消防工程中的给排水工程增压稳压设备计算公式本工程是消防工程中的给排水工程增压稳压设备计算公式
  • 设备和管道压力试验应力校核
    1、此软件主要用于计算设备和管道同时进行压力试验时对设备强度是否满足要求的校核; 2、根据GB150,HGJ209两种方法分别对圆筒进行应力校核; 3、由于设备造价昂贵,打压时计算其安全性。
  • 消防增压稳压设备选用与安装
    本图集适用于多层和高层建筑工程有增压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水没货系统等各类消防给水系统。
  • 消防增压稳压设备选用及安装
    98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐):适用于多层高层各类消防给水系统.
  • 98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 图集
  • 屋顶消防水箱、增压稳压设备出水管
    屋顶消防水箱、增压稳压设备出水管与消防给水系统连接规定,满足消防供水安全性要求,满足《消防增压稳压设备选用与安装》98S205图集要求。
  • 2014《新消规》屋顶增压稳压设备选择计算详细过程
    2014《新消规》屋顶增压稳压设备选择计算详细过程。按新规范一类高层屋顶增压稳压设备选择计算详细过程。
  • 消防增压稳压设备选型及设置方式
    参照《消防给水及消火栓系统技术规范 》及《消防给水稳压设备选用与安装》绘制,消防增压稳压设备两种设置方式,供参考学习,可留言相互探讨,
  • 消防增压稳压设备选用计算
    红字为最终选择结果,应标注在设备表中。设备表中稳压泵流量和功率按以下原则根据水泵样本选择:消火栓系统Qb≤5L/s,自动喷水系统Qb≤1L/s,一般1L/s左右。
  • 消防增压稳压设备选用与安装98S205
    消防增压稳压设备选用与安装98S205 室内消火栓安装04S202 室外消火栓安装01S201 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装96S406
  • 消防增压稳压设备选用与安装规范图集98S205
    本规范图集包含了消防增压稳压设备的选用、计算、安装方法。并列举了各种型号的增压稳压设备
  • 98S205 消防增压稳压设备选用与安装PDF
    本图集为解决临时高压消防给水系统所设的高位消防水箱,其设置高度满是不了该系统最不利点静水压力时应设增压设施的要求:设计编制了为消防专用的增压稳压设备(以下简称“设备”)。98S205图集(消防增压稳压
  • 增压设备,泵身由电机和泵两部分组成。消防增压系列是大西洋泵业参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件,泵和电机同轴。...
  • 屋顶消防水箱及消防增压设备
    本资料为某屋顶消防水箱及消防增压设备图资料内容包括水浆基础剖面示意图,消防增压设备图可供参考,值得设计师下载
  • 主轴强度采用安全系数这种精确的方法进行校核计算。主轴的安全系数校核计算包括两方面:疲劳强度安全系数和静强度安全系数校核。本设计涉及主轴的尺寸校核和强度校核。...
  • 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
    消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
  • 气液增压缸式起源于德国,有兴趣的朋友可以百度了解一下动作原理;双手按压力机气动按钮,电磁阀供气,气液增压缸下压,当压力大于气缸的压力时,液压缸增压输出大压力。...

阅读下一篇

什么是潜污泵的“两用步进”啊

地下室潜污泵有些是一用一备的,有些事两用步进的,请教下各位大侠,这是什么意思啊?

回帖成功

经验值 +10