土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?

【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?

发布于:2011-10-05 12:30:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:

3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!

4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!

以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!

请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 11:02 编辑 ]

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • dancer2011
    dancer2011 沙发
    倾心聆听中,学习学习再学习
    2011-11-10 10:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    3P+N漏保中N线断不开?是N线也照样断开,只不过N线无过流自断功能吧??

    ---------这些的确很模糊!!!

    没有规范规定,只有厂家样本,且各家产品样本叫法不统一!!!

    我认为:N线可断开的漏保叫4P漏保,不叫3P+N漏保!!!
    2011-10-24 23:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多