土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 150T/H全膜法净水工艺流程图

150T/H全膜法净水工艺流程图

发布于:2006-07-20 02:01:20 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
图纸简介:

150T/H全膜法净水工艺流程图。



附件名:20067101152506416679.zip

文件大小:318K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(122 )

只看楼主 我来说两句
  • h.l.yang
    h.l.yang 沙发
    图纸不错,很实用,谢谢楼主慷慨分享
    2012-12-04 16:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • dxclovelxx
    dxclovelxx 板凳
    PID图还是很不错的!就是个简单的纯水项目,也不会直接多介质了,但是超滤水箱后面有没有做密封,超滤后接RO,水箱必须搞得好,因为UF水箱很容易存菌,后面对RO很不利,没有生化考虑,如果UF膜质量可以的话,需要考虑下沿程控制余氯,到反渗透前面再用还原剂还原就完美了
    2012-11-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 150T/H膜法净水工艺流程
    本图纸为150T/H全膜法净水工艺流程图,设计详实,以供参考!
  • 此图纸是150T/h全膜法净水工艺流程图,图纸可采用CAD2004版及以上版本打开。全膜法水处理工艺是将超滤、微滤、反渗透、EDI等不同的膜工艺有机地组合在一起,达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的一
  • 150TH膜法净水工艺流程
    本资料为:150TH全膜法净水工艺流程图 ,共 1张图纸,可供参考
  • 全膜法水处理工艺是将超滤、微滤、反渗透、EDI等不同的膜工艺有机地组合在一起,达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的一种水处理工艺。全膜法处理后的出水可直接满足锅炉补给水、工艺用水、电子超纯水、回用水、
  • 某地150T/H膜法净水工艺流程设计
    某地150T/H全膜法净水工艺流程设计图,设计流程为原水—混凝剂、助凝剂、杀菌剂—多介质过滤器—超滤—EDI(电渗析)—二级RO(反渗透)。
  • 膜法除盐水工艺流程
    全膜法除盐水工艺流程:盘滤+UF+双级RO+EDI,规模2X50T/H
  • EDI(Electrodeionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配
  • 本图纸是水厂净水工艺流程图的CAD设计图纸,该净水工艺包含平流沉淀池、网格絮凝池、快滤池、吸水井、快滤池、二级泵房等。图纸设计合理,含参数可编辑,欢迎下载参考。...
  • 水源:城市污水排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准中水 产水:电厂蒸汽锅炉补水 工艺:自清洗+碟片+多介质+超滤+2级RO+EDI
  • 150t/h超滤系统工艺流程
    本图纸为:超滤工艺流程初步设计图纸。中水回用工程中,超滤系统工艺设计部分的方案图。
  • 30T每小时膜法工艺流程
    30T每小时全膜法工艺流程图 工业水处理 除盐水 新手加入 欢迎指教
  • 纯水的生产过程中,水中的阴、阳离子可用电渗析法、反渗透法及离子交换树脂技术等去除;水中的颗粒一般可用超过滤、膜过滤等技术去除;水中的细菌,目前国内多采用加药或紫外灯照射或臭氧杀菌的方法去除;水中的TO
  • 本图纸为某给水厂净水工艺流程图,图纸内容包括格栅井网格絮凝池沉淀池平面图、剖面图,取水泵房平面图、剖面图,工艺流程图,厂区平面布置图等。内容全面...
  • 净水工艺流程
    本工程为某净水厂工艺流程图,包含工艺流程图、送 水 泵 房、聚丙烯酰胺溶液池等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 供水工程净水工艺流程3套
    本图纸共3张,包含三个项目的净水工艺流程图。设计供水能力为200m3/d、2000m3/d、1300m3/d。内容详实,可供大家参考!
  • 本图纸为某电厂石膏脱硫废水处理系统的流程及高程图,希望对大家有用。
  • 餐饮废水工艺流程
    500吨的餐饮废水工艺流程图,经过调试后效果一直稳定达标.
  • 粮油废水工艺流程

    本图纸为:粮油废水工艺流程图,内含图纸一张,内容详实,可供参考。

  • 本图为脱硫废水工艺流程图,采用传统的三连箱+澄清池处理工艺,主要包括加药系统,污泥系统,搅拌系统,沉淀系统等,可以较好的处理石灰石石膏法脱硫废水,本图为CAD2013版本。...
  • 一种最新的农药废水工艺,出水完全达到地表四类水标准!!!整体工艺采用最新的工艺技术,综合运行成本低,设备占地面积小,大大的节省业主方的投资成本,以及后期的运营成本!!!!...