土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教——高强预应力管桩的垂直度现场测量方法!

请教——高强预应力管桩的垂直度现场测量方法!

发布于:2011-10-01 17:54:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
监督过柴油锤击PHC400-A(95)的同行请进来发言:我们在监督管桩施工的过程中,会遇到桩身倾斜的情况,如果发现的早,通知作业队,他们会及时调整。我要问的是,如果调整不过来,目测桩身明显倾斜,而设计给出的指标是:第一根桩的垂直度偏差不超过百分之零点五,成桩后垂直度偏差不超过百分之一,那如何采取一种有效的方法,现场测出数据,证明桩身倾斜超出设计指标呢?
请同行指点!
请明确垂直度是角度的概念还是差值?
现场实测垂直度的简单易行的方法!(桩身有露出地面2~3米时)
另外请教一下,桩身外漏1米时,施工方推荐一种方法,我觉得有忽悠监理和甲方的意思。方法如下:用全站仪测出外漏桩的圆心坐标与原桩位的桩芯坐标比对,得出差值,这样的方法测出的数据都满足设计的要求。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • king880930
    king880930 沙发
    学习了
    2011-10-18 10:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • nianqingdeshen
    学习了,桩基。。。
    2011-10-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.81 万条内容 · 221 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注意这些

工程监理 - 工程管理与施工 - 结构论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/list/1656_0_3.html?spreaduser=szq4119

回帖成功

经验值 +10