土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 急求:北方室外消防水管道在地面敷设的保温方法

急求:北方室外消防水管道在地面敷设的保温方法

发布于:2006-07-17 17:20:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 13053653516_33
    最好的办法就是电伴热+发泡处理,但发泡要厚15-20CM应该可以,还有出地面的高度你没有指出,最好是有铁皮外皮。
    2006-09-25 08:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • zz818
    zz818 板凳

    《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)中
    第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
    ......
    九、严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。

    根据楼主说的情况,我还是认为在埋地管道上增加一座阀门井,阀后设一个泄水口(同室外消火栓上泄水口的做法)。就管道防冻而言,这种做法较经济、操作方便。如果不愿意花钱,那就没有办法了.....
    2006-09-20 21:25:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多