和同事讨论当线路故障母线电压降低,为什么电动机的开关会跳闸。我听到这么一说认为有点道理,只是不太明白想问一问:2机电动机转速快近同步所以母线故障电压降低时会有电流反送向母线,电流大所以电动机会跳闸。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 32516314
    32516314 沙发
    也就是说,不论多少极的电动机都会有这个反送电流。是不是这个意思?22楼的?
    2006-07-30 20:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • 32516314
    32516314 板凳
    谢谢,大家。大家的发言对我帮助很大。可以学的东西太多了,。
    这个电动机的空开是有点问题,因为只有个空开会跳开。谢谢大家
    2006-07-30 20:46:30

    回复 举报
    赞同0