土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 2极电动机所在母线短路会不会向母线反送电流

2极电动机所在母线短路会不会向母线反送电流

发布于:2006-07-15 22:10:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
和同事讨论当线路故障母线电压降低,为什么电动机的开关会跳闸。我听到这么一说认为有点道理,只是不太明白想问一问:2机电动机转速快近同步所以母线故障电压降低时会有电流反送向母线,电流大所以电动机会跳闸。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 32516314
    32516314 沙发
    也就是说,不论多少极的电动机都会有这个反送电流。是不是这个意思?22楼的?
    2006-07-30 20:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • 32516314
    32516314 板凳
    谢谢,大家。大家的发言对我帮助很大。可以学的东西太多了,。
    这个电动机的空开是有点问题,因为只有个空开会跳开。谢谢大家
    2006-07-30 20:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相三柱式TV一次侧能接地么?

有的资料上说三相三柱式TV一次侧不能接地。这是根据什么原理?真的不能接地么?

回帖成功

经验值 +10