土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统调试遇到的怪问题

中央空调系统调试遇到的怪问题

发布于:2006-07-15 17:56:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(122 )

只看楼主 我来说两句
  • zq138
    zq138 沙发
    :victory: 加排气阀?
    2009-05-24 11:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • zq138
    zq138 板凳
    肯定是水路问题,气堵?
    2009-05-24 11:47:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统调试遇到的怪问题。

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

回帖成功

经验值 +10