本来按规范四个喷头围合的面积轻中危险级按表85%取值。这个是没有问题的问题是他给出的四个喷头,三个靠墙,也就说有三个喷头的流量不可以按“合围”来计算的,我觉得这个题目改成求4个喷头合围里面的流量反而好点,可惜了题目说的是4个喷头的流量,也就是5.2L/S,其实这个答案也是不准确的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句28楼说得对的。四个喷头围合面积那个自喷条文可以参看建水第五版课本的自喷那个例题。也可以参看建水课本第四版那个例题,但是第四版的例题过于复杂,边边角角算得很累。