土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问一下仓库危险级Ⅱ级的自喷水量怎么算?
根据GB50084-2001第5.0.5表格中数据,算出流量为300*16/60=80L/S,需要乘哪个安全系数1.3吗?还有就是流量这么大,管径太大了,怎么做?还是我的算法有问题,要是有问题请给我列一下算式,谢谢!

全部回答(70 )

  • sophieapril
    一般实际算的值比按规范上按面积算的值要大
    2007-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
  • yingwazi200
    建议你按照新规范重新计算,还有,最好亲自算算,这样比较有把握,流量这样大,最好采用环状管网,这样可有效减小管径,但计算复杂一些,不过你也可以借此机会好好学习学习。
    2006-08-22 10:24:22 来自 PC 评论 举报