发布于:2006-07-10 15:54:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和运行经验的同仁帮忙解答一下,谢谢!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
再次对以上的同仁的帮助表示感谢!
回复 举报