我们院设计的一个二类公建,防烟楼梯建,有一外窗,开窗面积符合8.2.2条规定,审查公司说让我们做机械加压送风,理由是不符合8.2.3条规定.我觉得是不相干的事情,给扯到了一块.大家说说,谁对?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发


    同意toplhc的意见,正常也允许有不同意见的回复,是为了明确便于责任!审查提了设计人没有改,设计会多负些主要责任,实际设计也一直都负主要责任。象这种很明确的,还是把条文都列上,然后提出自己的看法,尽可能详细些!

    一般多数情况消防会更严一些,象楼主的情况也比较少。一般这种设计人私下里沟通比较合适,这样就不会因为一些外部的压力而需要坚持已提出的理解有分歧的意见!
    2006-07-13 09:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • syqsjy
    syqsjy 板凳
    现在想想审图公司也怪不容易的,年终审评时,如果被抽到的图里有两个强条没有被看出来,那这个人的审图资格有可能被取消.所以,他们拼命提条件.看来,还得不断学习,努力提高自己的水平.不然谁服呀.