  • shigno
    shigno 沙发
    个人认为不可以!
    1.因为面积稍打管线稍长就可能因为损失太大而达不到压力要求!
    2.喷头的工作压力是0.1MPa,规范允许0.05是对最不利点而言!
    3.2路水源问题制约!
    所以个人认为不能直接市政供
    2004-05-13 19:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • shigno
    shigno 板凳
    个人认为不可以!
    1.因为面积稍打管线稍长就可能因为损失太大而达不到压力要求!
    2.喷头的工作压力是0.1MPa,规范允许0.05是对最不利点而言!
    3.2路水源问题制约!
    所以个人认为不能直接市政供
    2004-05-13 19:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅