土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量 电流的反极性(急)

计量 电流的反极性(急)

发布于:2006-07-07 09:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一个工程公司的。我们公司以前做了一个动力厂的工程。为动力厂配备了一些计量柜和电力负荷管理系统。而动力厂的主要用户,是一些矿场。

在五、六月份(以前没有,只是这两个月突然出现),电力负荷管理系统的报警功能一直提示某某矿场-----A相电流反极性(或者是C相)。而这种情况是非常严重的,动力厂5、6月份的回收电费,只达到了58%,系统42%的电费,消失了......

而且,计量柜应动力厂要求,提供的电流互感器的变比都不是很大,可能不可能是这个引起的?

小弟学艺不精,望各位高手予以指点。谢谢

最开始接线的时候,如果出现反极性,可以理解,可是,为什么到5、6月份突然出现,实在挠头......

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • anguozhang
    anguozhang 沙发
    现场有可能有自发电设备等情况,造成有反相潮流使电力负荷管理系统报警,如果该段时间有拉闸限电的动作那就上述的可能性较大。(个人观点,敬请斧正)
    2007-08-24 23:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • tomasrosicky
    tomasrosicky 板凳
    监测系统提供的参数,最多的就是反极性,A相或者C相电流反极性

    我个人理解,如果是装置的问题,是不是应该一直处于这种状态下。而不是是好是坏

    但是这个反极性,看起始时间和截止时间,最短的几分钟,最长的10多个小时.......
    2006-07-08 11:33:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双回路一运行,一备用,必须解备吗?

我们的110kV变电站向我们的一个35kV变电站供两回路,要求是一运行,一备用;可是调度往往命令35kV变电站把备用的线路的断路器小车拉出来,问调度,他们也说不出个所以然来;往往运行线路失压、跳闸的时候,还要忙着把备用小车推进送电,很是麻烦;我们的设备是北开的真空断路器,我现在请问这样做法对否?该如何操作?原由是?