双回路一运行,一备用,必须解备吗?
双回路一运行,一备用,必须解备吗?
我们的110kV变电站向我们的一个35kV变电站供两回路,要求是一运行,一备用;
可是调度往往命令35kV变电站把备用的线路的断路器小车拉出来,问调度,他们也说不出个所以然来;
往往运行线路失压、跳闸的时候,还要忙着把备用小车推进送电,很是麻烦;
我们的设备是北开的真空断路器,我现在请问这样做法对否?
该如何操作?原由是?
发布于
2006-07-07 08:56:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
fujian6132@co163
拉出来才有可见的、安全的断口,手车在工作位不安全。你象固定柜断路器不能拉出,但它有隔离开关,就是这个道理。
2007-10-23 11:37:23
来自 PC
评论
举报
chenghuangjulv
什么意思?我说的不对吗?为什么呀?!