土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】关于10kV导线截面积的计算方法?困惑中。。。。。

【求解】关于10kV导线截面积的计算方法?困惑中。。。。。

发布于:2011-09-19 16:23:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于10kV导线截面积的计算方法?困惑中。。。。。

去业主设计院审图,10kV导线截面积计算是个大问题。有点坚持说用经济电流密度,可是农网中经济电流密度J怎么选择,最大负荷小时数超3000小时,是用1.15还是1.65?还有个人感觉这个经济电流密度算下来。截面积偏小了很多啊。 各位大虾,希望指条明路哦。有没有其他计算方法

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • czx2llp
    czx2llp 沙发
    查电缆手册.根据变压器高压电流配备.
    2011-09-21 21:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • 前頭山人
    前頭山人 板凳
    一般是查手册,最常用的是《工业与民用配电设计手册》,上面可以查到10KV电缆载流量,然后考虑敷设系数就可以了。
    2011-09-20 21:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子PLC S7-200电柜图片

刚完工S7-200 PLC电柜,请各位多指教!

回帖成功

经验值 +10