【讨论】关于电梯电缆选用问题,如何说服设计院
【讨论】关于电梯电缆选用问题,如何说服设计院
我是地产公司的,现在住宅小区图纸设计阶段,小区电梯2种:800公斤和1000公斤。功率分别是11千瓦和13千瓦,设计院的坚持用80安的断路器和35的电缆,个人认为63安的断路器,16的聚氯乙烯电缆就足够了,请问我的意见是否正确,如何说服设计院。
发布于
2011-09-19 14:34:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(93 )
无啥特长
可以考虑25的电缆,折中下
2013-07-19 16:22:19
来自 PC