土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 初步设计负荷容量确定问题?

初步设计负荷容量确定问题?

发布于:2011-09-14 17:33:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好。请问在初步设计的时候怎样知道“应急照明负荷”容量的大小啊??还可以用单位容量法吗?跟一般照明算法不同吧!请各位前辈不吝赐教。谢谢谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gdtmhjc
    gdtmhjc 沙发
    只是有些地方才需要做应急照明的吧,比如某些机房、公共走廊、楼梯等等。那么应急照明用单位负荷法统计就不合适了吧!应该用什么方法呢。
    2011-09-16 18:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • jinglilili
    jinglilili 板凳
    应急照明负荷按正常照明负荷的10%来算比较合适。
    2011-09-16 16:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多