10KV侧主受电流计算

发布于:2011-09-14 14:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂到电业局申报的总容量是6000KVA,10kV侧的主受柜的开关额定电流怎样选啊?怎么计算的呢?请高人指教,谢谢1

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    6000KVA总容量,单路10KV的电流有6000/10/1.732=346.4A
    10KV中压柜普通真空断路器是1250A,最小也有630A。
    2011-10-04 15:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • a284581388
    a284581388 板凳
    应该是,一般进线1250,出线630
    2011-10-04 14:04:04