土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【解惑】送电时户内箱全部跳闸,不知零线接地有问题吗?

【解惑】送电时户内箱全部跳闸,不知零线接地有问题吗?

发布于:2011-09-13 19:48:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工地因室外场区施工板房拆除,现搬入正式建筑物内办公。本建筑为宾馆,每个客房户内箱进线处均设置1P漏电保护器一个。我们目前临电布置为箱变(临电)------一级箱(临电)------竖井内电源箱(本工程正式箱,箱内只有普通空气开关)-------每个客房户内箱(本工程正式箱)。送电时户内箱全部跳闸,后发现零线接地(零线、地线不绝缘)。
问题是,1、后来发现,我临电箱变的零线和地线就是从同一点引出的(变压器是租的,高低压进线是本地水电管理处自己施工的),此接法有问题吗?我有点困惑了,好像中性线本来就该跟地线由同一点引出,那零线岂不是全部接地?
2、正式电的箱变接线也是这样的话,那岂不到时候送不上电了!?
3、我目前一级箱的漏保好像是坏了(暂且不论)。但临电箱变一直这样接的电,为何原来我的一级箱不跳闸(当时漏电继电器确保好用),而现在客房的1P漏保却跳闸?
我可能学的不太扎实,请同行们帮忙指点一下,谢谢了!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • yujiang19652
    yujiang19652 沙发
    1、应该是N线的问题
    2、如果有漏电保护器,漏电开关下口N、PE必须分开了,否则N电流经PE入地,漏电开关零序互感器检测到漏电电流,将跳闸
    2011-09-20 15:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • wuyuanxiatian
    wuyuanxiatian 板凳
    学习一下,应该是室内增加的设备引起的
    2011-09-20 13:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调负荷分级

民规JGJ16-2008 第3.2.4条规定当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。例如有大量一级负荷的酒店、医院等的空调各位LS如何分级。[ 本帖最后由 chengshen 于 2011-9-13 19:36 编辑 ]