土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】油浸式电力变压器是否可以带载(电动机)启动?

【请教】油浸式电力变压器是否可以带载(电动机)启动?

发布于:2011-09-09 14:30:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,按领导要求,正在制作各种情况下可能出现的情况。
其中一个就是一般的油浸式电力变压器是否可以带载(都是电动机)启动?
有没有规范或者经验之谈,说变压器在何种情况下可以待多少负荷直接启动的?
恕我无礼,“电机是直接启动还是其它启动方式?”,“电机启动电流大,不可以带载启动”等之类的答复就免了。
这些我知道,我只想知道有没有带载启动有关的规范,或者有过这种经验的?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    9楼说的“BZT的延时0.5s,电机低电压保护延时大于0.5s”是“电机自启动”过程,不是帖子题目所说的“带负载启动变压器”的事!

    带负载(电机)启动变压器,一般都理解成“变压器低压侧带静止负载,给接通高压电源”,这样就违反了“送电自上至下”的程序。

    BZT自投过程是一个电源失电,另一备用电源自动投切过程。9楼也说“BZT延时0.5s”,而这时电机是在高速运转中,只在0.5s时间内有一个电压降低又突然全压的过程,0.5s内不是全停电,且在高速运转中的电机,在这0.5s时间内转速变化不大,所以,电机在切换电源过程中的冲击电流也不大,与“带负载启动”变压器完全不同!

    当然,有BZT切换过程的系统中,自启动电机的台数和容量是需要计算过的,主要是电机群启电流不能大于变压器的过流保护,否则会造成过流保护误动作,全部失电!
    2011-09-17 09:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    楼主是6KV供电,一主一备,电源侧断电后,备用用投切,跟变压器有什么关系,还不是备用电源带电机嘛,你的电机低电压设定是多少,怎么只有0.5s,主要备自投时间小于电机低电压保护时间就行了。另外高速旋转的电机暂时失电再启动,启动电流也不大啊。
    2011-09-16 23:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某火电厂2000kVA及以上低压厂用变压器控制保护原理接线图

图纸简介: 某电厂2000kVA及以上低压厂用变压器控制保护原理接线图经典图纸,供参考。 附件名:2011991315543410753.zip 文件大小:574K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10