外行请教为什么电缆敷设时必须从外圈引出
外行请教为什么电缆敷设时必须从外圈引出
今儿去工地,正好碰到一位电气的监理在训人,于是就过去想看个明白。原来施工的小兄弟在敷设电缆的时候是从电缆盘的内圈引出来的。那盘电缆用塑料封皮封装,从内圈引出来使用的话可以不用拆外面的封皮,貌似施工会方便些。监理也没说明原因。在这里请教各位。
发布于
2011-09-06 12:12:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
zhuht327
电缆出厂时的缠绕方法是从内到外,放线时应该反过来从外到内放,才不会容易打结。
2011-09-20 10:33:20
来自 PC
评论
举报
huangyiliang6
线径小的我也是这样,但必须两人
2011-09-19 21:57:19
来自 PC
评论
举报
加载更多