土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给综保跳闸电流,开关为何不跳闸

给综保跳闸电流,开关为何不跳闸

发布于:2011-09-05 10:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • wsywfw
    wsywfw 沙发
    本来很简单的问题,弄得很复杂!
    楼主凭什么说继电器没问题,我认为肯定是继电器问题!要不就是从综保到继电器接线不好,要么就是继电器选型错误,用了电流型!或者继电器本身有故障!
    2012-06-05 21:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • wuquanxa
    wuquanxa 板凳
    综合保护器给跳闸信号是脉冲信号,经中间继电器后,时间不足,不能分闸,建议去掉中间继电器.
    2011-09-14 09:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多