土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大神们,大于50平的水泵房 需要排烟吗
如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗

全部回答(40 )

  • 231认为

    防火规范   8.4.1

    本条为强制性条文。火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。本条规定的设置范围,主要为同一时间停留人数较多,发生火灾容易造成人员伤亡需及时疏散的场所或建筑;可燃物较多,火灾蔓延迅速,扑救困难的场所或建筑;以及不易及时发现火灾且性质重要的场所或建筑。该规定是对国内火灾自动报警系统工程实践经验的总结,并考虑了我国经济发展水平。本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。

    也就是说电无需设烟感,请问设消防风机靠啥启动?防排烟是为了人员的疏散,一般无人值守排烟为了谁。

    2021-04-27 15:20:27 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    仅仅是水泵房的话,是不需要做消防排烟的(但确实有些地方要求水泵房做排烟,也只能按地方规定,地标确实须要严于国标),因为:水泵房确实属于可燃物不多的场所、甚至在GB50098-2009中4.1.1-2条文“ 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内; ”,在GB51298-2018中4.2.2条文“ 消防水泵房、污水和废水泵房、厕所、盥洗、茶水、清扫等房间的建筑面积可不计入所在防火分区的建筑面积。 ”综上可以看出,水泵房属于可燃物不多(甚至是无)的场所。那么,水泵房需要经常有人停留么?常规情况下不属于,无人需要在水泵房内值班。

    但若里面除了水泵、还要有其他设备,就能定义为水泵房了,而应该按其他设备房的通风要求:如制冷机房按GB50736-2012中的6.3.7条文设置事故通风系统。

    2021-05-10 16:37:10 来自 PC 评论 举报