土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

【请教】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

发布于:2011-09-03 15:51:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • ykmnm
    ykmnm 沙发
    你这个温湿度要求单靠普通回风工况的氟系统肯定会出现此类情况啊。
    2011-09-28 15:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • dhdq168
    dhdq168 板凳
    湿度大,要重新调节控制阀
    2011-09-28 12:18:28

    回复 举报
    赞同0