喷淋管穿楼板时要穿套管,如果要穿墙时是否需套管,而给水管、排污管是否需设置套管。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句常高压系统吗?要不室内消火栓管干嘛要接到室外消火栓管网上。
要不就是室内室外消火栓共用系统???那压力如何解决??室外
也做成临时高压系统,那消防泵应该满足室内外消火栓栓水量。
回复 举报
你的设计好像室内、外同时使用一套临时高压系统,这个应该没有什么问题。
问题是你的水泵扬程应该是在任何建筑最高处,120m水带上水枪的充实水柱是10m。见低规8.1.3条。
还有室外管网的过水能力要达到室内外消防总流量。
这条虽然不怎么合理,但是是规范!!!
回复 举报