室外消火栓应设置在哪一管网上?哪个规范上有规定?

发布于:2003-06-25 14:20:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区设置有室外消防供水管道,室内消火栓连接到此管道上,另外设置生活给水管道,我将室外消火栓连接到室外消防供水管道上,可是审图专家竟然给我判定为是一条错误,呜呜,冤啊!因为我不知道是哪个地方错了,手头的规范上也查不出来,大家帮帮我!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • haishui
    haishui 沙发
    室内消火栓管接在室外消火栓管网上,这是什么系统,
    常高压系统吗?要不室内消火栓管干嘛要接到室外消火栓管网上。
    要不就是室内室外消火栓共用系统???那压力如何解决??室外
    也做成临时高压系统,那消防泵应该满足室内外消火栓栓水量。
    2003-08-01 17:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • 痛并快乐
    痛并快乐 板凳
    当然有问题。
    你的设计好像室内、外同时使用一套临时高压系统,这个应该没有什么问题。
    问题是你的水泵扬程应该是在任何建筑最高处,120m水带上水枪的充实水柱是10m。见低规8.1.3条。
    还有室外管网的过水能力要达到室内外消防总流量。
    这条虽然不怎么合理,但是是规范!!!