土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防临时高压系统的使用

室外消防临时高压系统的使用

发布于:2003-06-22 10:33:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
福州供水实践发现,小区室外消防环网大量死水或滞留,水质恶化,甚至回流污染到小区外市政管网。根据新的《建筑给排水设计规范》,这种情况下小区室外环网之间应有有效的物理隔断。可采用:1.防污隔断阀。2.室外消防采用临时高压系统,利用室外消防水池进行有效隔断。请教,对于多层住宅的小区,如采用室外消防临时高压系统:
1.室内外消防能否合用一套增压系统,一套消防环网(小区室外部分)?
2.如能合用,临时增压系统的压力如何确定?
3.根据消防队员的灭火习惯,火灾时要么在室外进行登高扑救,要么在室内利用室内栓灭火。如果采用室外临时高压系统后,可以满足火灾时室外扑救的水压水量,那么从简化系统,节约造价考虑,室内消火栓系统是否可以取消?(当然,要委屈消防队员改一改他们的灭火习惯)

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • huangxiaohua
    huangxiaohua 沙发
    一般消防水源的进水从两条市政给水管道引入,我认为只要符合GB 50045-95D第7·1·3 ,室外消火栓系统可以和生活管网合并。消防管道建议采用内涂塑热镀锌钢管。
    2009-05-17 21:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • huangxiaohua
    huangxiaohua 板凳
    一般消防水源的进水从两条市政给水管道引入,我认为只要符合GB 50045-95D第7·1·3 ,室外消火栓系统可以和生活管网合并。消防管道建议采用内涂塑热镀锌钢管。
    2009-05-17 21:29:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何设计这个消防

有个工程是这样的,丙二类厂房,150*30*15米,单层,长是每跨7米,宽是每跨7.5米,中间全是窗户,在宽向上可以在柱子上放置消火栓,在长度上怎么样做呢?我还是考虑每4跨放二个消火栓,但是总觉得太密,不合理.请问应该如何做才可以保证二股水柱保护任何地方呢?谢谢大家解答!

回帖成功

经验值 +10