发布于:2003-06-22 10:33:22
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
福州供水实践发现,小区室外消防环网大量死水或滞留,水质恶化,甚至回流污染到小区外市政管网。根据新的《建筑给排水设计规范》,这种情况下小区室外环网之间应有有效的物理隔断。可采用:1.防污隔断阀。2.室外消防采用临时高压系统,利用室外消防水池进行有效隔断。请教,对于多层住宅的小区,如采用室外消防临时高压系统:
1.室内外消防能否合用一套增压系统,一套消防环网(小区室外部分)?
2.如能合用,临时增压系统的压力如何确定?
3.根据消防队员的灭火习惯,火灾时要么在室外进行登高扑救,要么在室内利用室内栓灭火。如果采用室外临时高压系统后,可以满足火灾时室外扑救的水压水量,那么从简化系统,节约造价考虑,室内消火栓系统是否可以取消?(当然,要委屈消防队员改一改他们的灭火习惯)
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报