土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管与设计雨污水管道相撞该如何加钢套管

给水管与设计雨污水管道相撞该如何加钢套管

发布于:2011-08-30 22:55:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有这样的情况,既有给水管道与设计雨水或者污水管道相撞,交叉的地方采取的措施是增加一个雨水或者污水检查井,让给水管道穿过检查井,井内给水管线架空,但是这样做给水管线需要防腐和防止冲刷,这就要对给水管线做相应保护措施。
我想到的是把给水管线外面加钢套管,套管外做防腐,并且套管两端需出检查井一米,端头沥青麻筋堵死,水泥砂浆封堵。可是我有点不明白的是这样可行吗,那个钢套管如何施工?是现场卷焊钢管?还是说需要把给水切改了才可以加套管,我对钢套管的工艺布熟悉,借此问问高手们,对于钢套管这个东西 ,同时施工可以让被保护的管道穿过套管,可是对于既有管线不能切改的,这时候如果加套管是不是需要卷焊一个钢管?
或许我说的不对,期望高手解答,谢谢!!!!不搞施工不知道具体怎么搞惭愧啊!!!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • zpx5919
    zpx5919 沙发
    某些情况下给水管道是不便随意上下返弯的,比如给水管管径较大或空间较小、如果是较大的排水系统(如较大面积的别墅区的室外排水系统),排水管道的埋深也不宜随意加大,以免造成整个系统管线的埋深增大。所以在不得以的情况下,只能调整污水与给水管道的排出方向或者调整两者在同侧的排列顺序,以期减少相互之间的影响、尽可能满足规范,特殊部位再采用在给水管上加设套管的方法解决
    2014-01-28 16:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • jesslee887
    jesslee887 板凳
    哈哈,楼主,你这污水和给水一定要干上吗?如果可能的话还是按照上面回复的规范要求的方法做吧,一定要纠结的穿过去吗??
    2012-10-15 21:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多