请教首层车库、地下车库的防排烟可不设风井,而用风管代替吗?

发布于:2011-08-29 22:04:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有这么一个建筑。
地下车库,面积6500平方,净高3.7米,分为差不多大小的两个防火分区。两个防火分区各有一个车道进出口。
防火分区之间防火墙上设置两个防火卷帘使之联通。

现设计每个防火分区设置两套排烟风机,不设补风。现在甲方不同意占用车库中间位置的车位作为排烟风机房、风井位置,想在边角地方找些地方作为机房,但该地方的上方均是商铺位置,无法设置风井。
问题1:不设风井,而在风机之后再使用风管,绕出商铺位置再升出地面。是否可以?

问题2:该商铺围住的内部空间也是一个车库(首层),面积3000多平方。是否可以考虑设置两三个“采光井”作为自然排烟,而不设置机械排烟系统。

问题3:如果需设补风的车库,其补风口离地面多少(0.5m?)
(现在很多时候,车库四边作为车位或摩托车位,中间作为车道,似乎都没有太好的地方设置补风口。)
是靠边墙设置补风口,然后补风口离地0.5m。
还是补风管在车道位置吊装,而仅保证补风口低于排烟口即可?




问题4:首先谢谢各位。该工程可能无法直接引出“室外”因为建筑四周都是市政道路。是否可以在采用风管向上引出时穿过首层车库的地方,增设一个风井来包裹风管?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-8-30 21:42 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zxb_6152083
    zxb_6152083 沙发
    路过,学习
    2014-01-06 16:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • qiaoli16
    qiaoli16 板凳
    问题1:“不设风井,而在风机之后再使用风管,绕出商铺位置再升出地面。是否可以?”--我觉得只要合理,合规的接出去,不管是风管还是风井都是可以的,但个人认为风井更规矩,建筑也比较好处理;
    问题2:该商铺围住的内部空间也是一个车库(首层),面积3000多平方。是否可以考虑设置两三个“采光井”作为自然排烟,而不设置机械排烟系统。--个人拙见,自然排烟也可以,但需满足自然排烟口距离最不利点小于30米,面积我觉得可以按地面积的2%;建规及高规虽不一定是放之四海皆准的,但应是各类建筑设计的依据;
    问题3:如果需设补风的车库,其补风口离地面多少(0.5m?)--这个我今天还翻书规范来着。《采暖空调设计规范》规定,一般进排风口需距地2.0米,但在绿化里时可满足1.0米即可。
    2011-09-08 19:24:08