土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?

标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?

发布于:2006-06-28 11:00:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟近日做了一个商场的空调通风设计,建筑标高是22.5m,共5层,每层建筑面积在4000平方左右。我在做设计的时候做了强排烟的设计(参照一些同行的设计以及自己以前做过的工地)。现在领导说,做消防验收的专业人士的说法,标高在24m以下的建筑不用做强排。请教各位大虾,是不是标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    问题是领导说他问的就是“消防局”的人。所以现在我们面对的是管理的混乱。谁都不知道!官字两个口,神也是他,鬼也是他!

    你可以让他出个批文,如果真认为没有问题他就可以出,他不给出,你就做呗。既然他认为没事,他为什么不敢给出批文
    2006-12-04 16:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • ziyiyinzhe
    ziyiyinzhe 板凳
    22楼的兄弟,那你说我该怎么问呢?唉……我当然是坚持,但甲方不想做,去问的做消防的人,得到的答复有的是可以不做,有的说要做。产生了疑惑。18楼的大哥说的观点正确,我也同意。你也不用那么N叉吧!而且前面的高手们回答是按照各地的规范做。也没有错啊。各地的规范以及部门解释不一样,以致产生分歧。那有意见不同很正常啊!所以我拿出来请大家来讨论。
    2006-07-20 02:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采光顶走道如何处理好

有一商场是采光顶走道,现在快到夏天了,会非常闷热,如不采用空调,就机械排风,效果会怎么样,不知道大家还有什么好办法!!!

回帖成功

经验值 +10