低压母线槽的PE线能用外壳代替吗?
低压母线槽的PE线能用外壳代替吗?
有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
发布于
2006-06-27 16:38:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(152 )
红苹果
一般是配出线部分是TN-S系统,TN-S系统是五线制。
4根铜排可以的啊,配出4根线,TN-C系统。到终端用重复接地分开PE线与N线形成TN-S系统不就是了吗
2009-09-05 18:50:05
来自 PC
评论
举报
lxg031801
是不行的,我们一般是在边缘再焊接镀锌扁钢作为接地的
2009-08-31 15:27:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tely-007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
1454
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(152 )
4根铜排可以的啊,配出4根线,TN-C系统。到终端用重复接地分开PE线与N线形成TN-S系统不就是了吗