土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教:小高层楼梯间应急照明该怎么做?

求教:小高层楼梯间应急照明该怎么做?

发布于:2006-06-27 11:50:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
12层高的“小高层”,楼梯间(包括电梯前室)应急照明我以前做应急照明都是用触摸延时开关控制带蓄电池灯就可以了。

可上次审图按照《住宅建筑规范》第8.5.3条说是采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。审图的是有道理的,三月份出的这个规范是这么规定的,并且全部为强条。

可是,该怎么做呢?一个小高层,也没有消防信号,怎么强启呢?总不能建个消防控制室,再加一套消防东西吧。

我看了别人的一套图纸,是用普通开关控制普通灯具,然后用双头应急灯(大眼睛灯),但我觉得也强启不了。再者说,这样做估计楼梯间(包括电梯前室)估计都是常明灯了,

各位大虾都是怎么处理这个问题的呢?请赐教。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • join_in
    join_in 沙发
    同意4楼,一般情况下,带蓄电池的应急灯在接通电源本身处于充电状态,并不点亮,相反在没有电源的情况下可以用蓄电池电点亮。大眼睛灯身上就带有实验按钮,在充电状态下按下去就会点亮(只是试验按钮),再按一下就熄灭。建议:将应急照明和疏散灯放在同一回路。
    2006-07-25 15:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • t7890
    t7890 板凳
    首先回答楼主关于新规范的问题。三月新出的住宅规范中是这样规定的:《住宅建筑规范》GB 50386—2005 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。楼道应急照明开关控制我一般选用带消防功能的延时开关:(以下是产品概述)
    带消防集控端,遇到紧急情况可强制点亮系统内的所有照明灯.
    功能特点: 1.使用时只需发出声响(>52dB),开关即导通工作,延时一分钟后自动关闭.□ 2.自动测光,光线强时不感应(也可调节).□ 3.无触点电子开关,接通负载的瞬间无冲击电压,延长负载使用寿命. 4.感光度调节(可调节在任意光线下工作). 5.直接替换普通墙壁开关,安装简单方便. 适用于走廊、通道、停车畅□地下室等场所的自动照明. 主要技术指标: 1. 工作电压:AC180V-250V/(50/60Hz) 2. 负载特性:白炽灯、日光灯、节能灯等各类灯具负载 3. 负载功率:100W (MAX) 4. 静态功耗:<0.2W 5. 延时时间:1分钟 6. 环境温度:-20℃-50℃ 7.尺寸:86*86*30mm(86型标准墙壁开关尺寸)
    2006-07-10 15:34:10

    回复 举报