家用空调的疑问 求教!
家用空调的疑问 求教!
一台二手97年产的乐声1.5匹单冷机 总感觉制冷效果差。
室外温度32度,室内温度30度,室内机出风口16度,排气110度,电流7.8安,机器额定是5.6安。
请教高手,这样的参数正常吗,估计那方面出了差错?
发布于
2011-08-27 17:37:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
jjfwind2012
这就是缺液的问题吗,97年的机子,两器已经严重脏堵了,之所以说是缺液的问题,是因为排气有110,大家可能会怀疑电流为什么比常规高,那解释就是两器脏堵了+压缩机运行了十几年效率已经不高了+室内温度高(负荷大),耗工当然增加了,电流当然比常规高了。楼主可以把室内过滤网弄下来清洗一下,很可能脏的不行了。另外间接性停机,是不是正常的压缩机启停啊?还需要给些压力数据,以及停机时电流的大小,或者两次启停时间间隔多少,或者房间温度是不是没有冷却下来了,空调就停了
2011-09-15 09:56:15
来自 PC
评论
举报
chunhau00
我也觉得换热效果不好。
2011-09-15 09:37:15