竖向配电干线为何不应变截面?

发布于:2006-06-26 14:22:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于树干式配电的工程,比如高层建筑的竖向配电干线,我一直都是不变截面。我想大家也都是这样做的吧。
但我一直也没有考虑这其中的道理。最近考虑了一下这个问题,却没有想明白。
请各位指点一下,为什么这种情况不能变截面?
谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    GB 50054-95<低压配电设计规范>
    第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
    一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
    二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
    三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
    第4.3.2条 下列配电线路可不装设过负载保护:
    一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路, 已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
    二、不可能过负载的线路。
    根据上述规定,如果要线芯截面减小线芯截面除要计算短路电流,同时断路器的整定值就只能按小截面选用,下部的大截面也就无意义了。 不过在铜价高昂的今天,在干线上加装断路器来减小线芯截面也还是合算的。


    2008-05-18 21:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 板凳
    我也不明白,呵呵。