如图,class X,BS3938是什么意思? 这是从乌干达来的设计方案。 高压是33,低压是11。 IEC里边也没有class X 。 有人说是英国标准,也只是以前偶然见过,不大清楚了。 现在只知道这是配在变压器上的套管式互感器。 这个class X 相当于国内的什么等级呢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
第4.3.2条 下列配电线路可不装设过负载保护:
一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路, 已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
二、不可能过负载的线路。
根据上述规定,如果要线芯截面减小线芯截面除要计算短路电流,同时断路器的整定值就只能按小截面选用,下部的大截面也就无意义了。 不过在铜价高昂的今天,在干线上加装断路器来减小线芯截面也还是合算的。