土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工没有按图加强后浇带,仅仅留出带宽没有浇筑混凝土,怎么办?????

施工没有按图加强后浇带,仅仅留出带宽没有浇筑混凝土,怎么办?????

发布于:2011-08-26 11:20:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个80多米长的四层框架宿舍,没有设计伸缩缝,图纸是按后浇带来处理,但是施工没有看明白总图后浇带的做法,所有带内的梁板钢筋均没有加强布筋,仅仅是按图吧后浇带的位置预留出来,整个二层楼面的混凝土是4天前浇筑的,现在和总工讨论后,第一方案:总工说要打掉这跨重新浇筑,施工愿意打板不愿意打梁,其实现在都浇筑了,打掉对整个结构好吗?总工说不愿打掉就让加固公司去加强,在不打掉混凝土的情况下能加固吗?这样做以后会不会漏水?
第二方案:本层不做后浇带,此处按施工缝处理,用高标号混凝土添加膨胀剂,就是按加强带来处理!
大家觉得那个方案好,还是有更好的方案啊,急急~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • fangfang820
    fangfang820 沙发
    后浇带能完全代替伸缩缝吗?就算施工时留了后浇带,减小的也是混凝土在硬化时的徐变和收缩,使用时也一样会热胀冷缩,再说规范也没有加强筋的说法,只提到等级高一级的膨胀混凝土,如果要布加强筋直接植筋不就完了,怎么还弄得又要砸掉又要加固的,不太明白你们总工怎么想的?记得老庄结构唐工好像有一次说过,只有沉降缝可以用沉降后浇带代替,伸缩缝本身就是使用阶段起作用,抵抗温度应力,80米的框架结构,如果是装配式的还可以,如果是现浇的肯定得有伸缩缝!
    2015-03-18 16:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    谢楼主分享资料
    2015-01-11 12:40:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于型钢悬挑脚手架 阴阳角出设置

RT,有啥好的建议么?

回帖成功

经验值 +10