土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 储油间该用喷淋还是气体灭火?

储油间该用喷淋还是气体灭火?

发布于:2006-06-23 08:33:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于地下柴油发电机房,高规明确规定宜设置喷淋,储油间呢,也宜设置喷淋?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
      第13.4.2条 锅炉间建筑为一、二级耐火等级时,可不设置室内消防给水。

      锅炉房的运煤层、输煤栈桥宜设置室内消防给水。

      锅炉房内燃油及燃气的丙类及甲类生产房间,应设置泡沫、蒸汽等灭火装置,并宜设置室内消防给水。

    如果你的储油间是给锅炉储油的,那么这里按照这个该怎么设置。

    这个是锅炉房设计规范里的。
    2008-12-02 13:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohui875
    xiaohui875 板凳
    讨论来讨论去,气体估计是没有什么大问题了。

    但是规范应该尽量避免一刀切啊,这样搞来又一刀切了。

    设计的经济性从何处体现呢。

    麻烦的是老总们的规范也让人摸不到头。

    个人感觉储油间设置喷淋足够。油类存储都是使用密闭容器,设置通大气管,上面安装阻火呼吸阀。此类的设置应该考虑的是事故时的降温作用。并且储油间一般都设置成独立的防火等级很高的封闭单间。危险性应该不大。
    2008-12-02 12:24:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

岛屿休闲度假村的给排水设计

请教海岛度假村的给排水设计一般怎么样啊?比如给水,污水的处理!还有就是消防!

回帖成功

经验值 +10