最近我公司有台上海希尔伦公司生产的稳压柜,因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.但是稳压柜未跳闸,现已将碳刷更换但未使用,目前是市电使用中,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?有高手处理过这个问题吗,忘指教,我好准备大修备件。

IMG1071A.jpg


IMG1072A.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • gdhz369
    gdhz369 沙发
    可以用高压变压器油把碳沫冲掉擦干净,但是绕组有放电烧伤的痕迹,还是用细砂纸轻轻打磨后,再冲洗应该可以吧.
    2011-08-27 21:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • 逍遥翁
    逍遥翁 板凳
    我单位都是压缩空气吹扫
    2011-08-27 21:28:27