土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】直流屏蓄电池容量下降后会不会导致合闸失败?

【求助】直流屏蓄电池容量下降后会不会导致合闸失败?

发布于:2011-08-23 18:23:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有个10KV配电室的直流屏,采用18个12V100AH的蓄电池,前阵子发现有2个轻微漏液,而且伴有绝缘不够的现象。取掉那2个电池后绝缘正常了。现在要送电的时候,发现合闸不上了,请问是不是电池降容的原因?(操作机构是CD10,蓄电池使用了5年多了。)
今天拿了2个也是12V100AH的新蓄电池串联装上去,还是不能合闸操作,难道那16个电池降容太厉害了?因为我们直流屏没装电池巡检仪,所以不清楚问题出在哪,还望高手指点一下,谢谢!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • sz502916985
    sz502916985 沙发

    专业直流屏,分布式直流电源生产厂家,18902859732、13480174980
    2013-03-20 21:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • 老刘的直流屏
    应该电压欠压了 ,请问你那负载电流是多大的,如果有需要的话
    可以买一台应急用的 分布式直流电源或者UP5微型操作直流电源, 这个价格很低的 体积小,操作方便
    2011-09-21 15:35:21

    回复 举报
    赞同0