土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频的电机有必要在装设其他的保护码

变频的电机有必要在装设其他的保护码

发布于:2011-08-22 16:00:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台160kW的电机,变频的,请问还有必要装设其他的电机保护措施吗?比如装设熔断器、热继电器这类的还有必要吗?还是说变频器本身就可以实现这些保护

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yujiang19652
    yujiang19652 沙发
    进线熔断器或断路器还是要装的,热保护类就不用了
    2011-08-23 14:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • hlxldb
    hlxldb 板凳
    嗯,谢谢楼上2位
    2011-08-22 20:08:22

    回复 举报
    赞同0