多层建筑室外给水管与消防管可以合并吗,原因?
发布于
2011-08-22 10:13:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
tlc1012
规范是允许的:管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm。
依据上述规定,室外给水管与消防管合用是可行的,一定要满足水量和水压。
也应当注意一下供水部门的意见。